что такое сопротивление по растеканию тока

 

 

 

 

R заземлитель, сопротивление растеканию тока которого измеряется Rz вспомогательный электрод зонд Rв вспомогательный токовый электрод Тр трансформатор Р реостат, 1 поле растекания тока заземлителя 2 поле растекания тока вспомогательного электрода. Растекание тока в земле. При замыкании одной из фаз электроустановки на заземленный корпус электрооборудования ток замыкания растекается в земле с элементов заземляющего устройства.здесь Rз- сопротивление растеканию тока. Проверка сопротивления растеканию тока заземляющих устройств выполняется с целью обеспечения безопасности и исключения аварийных ситуаций, когда человеческая жизнь ставится на первое место. Измерить сопротивление растеканию тока заземляющих устройств, предназначенных для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции и защиты оборудования в случае возникновения аварийных режимов Если этих приборов нет, сопротивление растеканию заземлителя может быть измерено при помощи обычных амперметра и вольтметра по схеме, приведенной на рисунке 1, а. В качестве источника измерительного тока может быть использован сварочный или любой другой Ток, стекая с заземлителя, растекается по земле, которая оказывает сопротивление протеканию тока. Сопротивление растеканию тока заземлителя определяется, как суммарное сопротивление грунта от заземлителя до точки с нулевым потенциалом. 2. На чем основан принцип измерения сопротивления растекания тока? 3. Привести схему измерения сопротивления растеканию глубинных АЗ. Для чего необходимо определять это сопротивление? Сопротивление, которое оказывает току земля на участке растекания, называется сопротивлением растеканию заземлителя. Таким образом, сопротивление растеканию заземлителя это параметр характеризующий сопротивление земли в месте установки электрода.Переходное сопротивление (также, его еще называют металлосвязью) это возможные потери на пути прохождения тока, связанные Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств. Согласно«Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» приемка в эксплуатацию заземляющего устройства допускается только при наличии: 1) утвержденного проекта 2) Сопротивление заземления состоит из сопротивления, которое оказывает земля проходящему току (сопротивление растеканию), сопротивления заземляющих проводов и сопротивления самого заземлителя. Ранее было определено, что сопротивление растеканию тока с анодного заземлителя Ди 4,374 0м, постоянная распределений тока а 63,6-10 1/м, среднее значение входного сопротивления трубопровода 2 6,М0 Ом Ток, проходящий через заземлитель в землю, преодолевает сопротивление, называемое сопротивлением заземлителя растеканию тока или просто сопротивлением растекания. Оно имеет три слагаемых Это явление равноценно уменьшению сечения земли, по которому проходит ток от заземлителя, и приводит к увеличению сопротивления растеканию как отдельных электродов, составляющих групповой заземлитель, так и заземлителя в целом. Сопротивление растеканию тока в единичных заземлителях рассчитывают по следующим формулам: сопротивление трубчатого заземлителя в том случае, если труба или стержень находятся на поверхности земли, определяют по формуле Так же как и сопротивление электрической изоляции, сопротивление зоны растекания тока - распределенный параметр, количественное значение которого может быть определено только путем специальных измерений.

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторныхпри линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Сопротивление заземляющего устройства, еще его называют сопротивление растекания электрического тока — это величина, которая прямо пропорциональна напряжению на заземляющем устройстве, и обратно пропорциональна току растекания в «землю». сопротивление растеканию заземлителя — 3.20 сопротивление растеканию заземлителя ( сопротивление растеканию тока с заземлителя в землю): Отношение напряжения в точке на заземлителе в месте присоединения заземляющего проводника (по отношению к земле) к току где R3 сопротивление растеканию тока. Это есть напряжение электрода относительно земли. Материал заземления металл. Пример расчета заземления: Сопротивление растекания тока одного вертикального заземлителя (стержня): где экв - эквивалентное удельное сопротивление грунта, Омм L длина стержня, м d его диаметр, мм Т Растекание - ток. Cтраница 3. Сопротивление растеканию тока с анодного заземления зависит от его конструкции, расчет проводят по специальной методике.

Для измерения сопротивления растеканию тока исследуемого заземлителя необходимо забить в землю два электрода, диаметр электродов должен быть не менее 5мм. 9. Для установок выше 1000 В с большими токами замыкания на землю проверяется термическая стойкость соединительных6. Определяется сопротивление растеканию горизонтальных электродов (полосы 40х4 мм2), приваренных к верхним концам уголков. Измерения сопротивления заземляющих устройств растеканию тока должны производиться в периоды наименьшей проводимости почвы: один год — летом при наибольшем просыхании почвы, другой год — зимой при наибольшем промерзании почвы.[] Поскольку под сопротивлением заземлителя растеканию понимают сопротивление самой почвы растеканию тока, а это и есть те самые 4 и 5 Ом, и если допустить, что почва везде однородна и имеет один и тот жеТок, стекая с заземлителей, растекается по толще земли. Как часто проводится измерение сопротивления растекания тока контура заземления? Согласно нормативным документам, данная операция проводится исследовательскими организациями не реже одного раза в год Сопротивлением заземлителя или сопротивлением растеканию тока с него R называют отношение потенциалаU на нем к току I, стекающему с него. Для сосредоточенных. Грубо говоря, это сопротивление между анодами и землёй в станциях катодной защиты.

Вычисляют сопротивление растеканию тока, применяя закон Ома для полной цепи. Техническим результатом от использования способа согласно изобретению является снижение трудоемкости и затрат на измерения сопротивления растеканию тока. - Приведенное время действия токов КЗ 1,25с. - Измеренное сопротивление грунта 100,0. Полоса термически устойчивая принимаем полосу (25х4)мм. 10.2. Определяем сопротивление растеканию тока одного вертикального электрода. Сопротивление горизонтального заземлителя: Общее сопротивление растеканию электрического тока Очень часто энергетики спорят на тему, какие должны быть нормы растекания тока контура заземления? Какова величина сопротивления контура заземления? Какое допустимое сопротивление контура заземления? Владимир Каким образом может быть уменьшено сопротивление растеканию тока заземляющего устройства? Ответ: Чтобы уменьшить сопротивление заземляющих устройств, необходимо выполнить электромонтаж дополнительного заземлителя. Сопротивление заземления (сопротивление растеканию электрического тока) - величина "противодействия" растеканию электрического тока, поступающего в землю через заземлитель. измерения сопротивления изоляции кабельных линий и електрооборудования 0,4-10 кВ измерения полного сопротивления петли "фаза-ноль" измерения переходного сопротивления металосвязи измерения сопротивления растеканию тока на заземляющем устройстве Учитывая, что земля вокруг заземлителя однородна, ток в ней растекается от поверхности шара равномерно и симметрично во все стороны, аПроходя через заземляющее устройство в землю, электрический ток преодолевает сопротивление заземлителя растеканию тока. Сопротивление земли на участке растекания тока называют сопротивлением растеканию. При расчетах сопротивление растеканию относят не к земле, а к заземлителю. Сопротивление заземлителя R3M определяют из выражения. 4.2 Основными параметрами, характеризующими состояние заземляющих устройств (ЗУ), являются: сопротивление растеканиюминимальный измерительный ток (плохой контакт между электродом и землёй, высокое удельное сопротивление грунта или обрыв цепи) на Для подстанции 110 кВ сопротивление растеканию токов должно быть не более 0,5 Ом (ПУЭ 1.7.90).Параметр определяет собой уровень "электропроводности" земли как проводника - как хорошо будет растекаться в такой среде электрический ток, поступающий от заземлителя. Расчёт сопротивления естественных заземлителей против растекания тока даёт весьма приблизительные цифры. Чтобы определить действительные значения этих показателей, обязательно требуется провести измерительные работы и фактически измерить Для измерения сопротивления растеканию тока используется несколько методов. Один из них компенсационный метод с применением вспомогательного заземлителя и потенциального электрода (зонда) Качество заземления определяется значением сопротивления растеканию тока через заземление (чем ниже, тем лучше), которое можно снизить, увеличивая площадь заземляющих электродов и уменьшая удельное электрическое сопротивление грунта, например Сопротивление заземления (сопротивление растеканиЮ электрического тока) определяется как величина "противодействия" растеканию электрического тока в земле, поступающего в нее через заземлитель. Пример расчета заземления. Сопротивление растекания тока одного вертикального заземлителя (стержня): где экв - эквивалентное удельное сопротивление грунта, Омм L длина стержня, м d его диаметр, м Т Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств должно производиться в сроки, установленные Правилами эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП) не реже одно-го раза в шесть лет Растекание тока заземления при одном заземлителе и.Таким образом, сопротивление заземляющего устройства в установке напряжением выше 1000В с малыми токами замыкания на землю, если заземляющее устройство используется также для электроустановок Характер распределения тока замыкания на землю, величина сопротивления растеканию и распределение потенциалов на опасном участке все эти показатели зависят от геометрических параметров образовавшегося соединения. Уважаемые посетители! Наш сайт переехал на http://www.kuzovlevs.kz и по этому адресу больше обновляться не будет. Таблица 1.3. Формулы для определения сопротивления растеканию тока различных заземлителей. Тип заземлителя. Расчет заземлителей электроустановок напряжением до 1 кВ, а также свыше 1 до 35 кВ включительно выполняют обычно методом коэффициентов использования по допустимому сопротивлению заземлителя растеканию тока.

Новое на сайте: